下面的示例演示 Revit 如何计算 36” x 24" 矩形风管的 100 ft 分段的压降,该风管传输的风量为 12,000 CFM。

  • 空气密度 = 0.0751 lbs/cu ft
  • 空气动态粘度 = 0.01805 cP(处于 66°F 的标准大气)
  • 粗糙度 = 0.0003'(按照《2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals》一书的第 35.7 页中的定义,为中等平滑度的镀锌钢制风管)
压降按如下方式定义:
328121eb1c0961077d5a3ab00fa46be9.png

该值与风管属性中的“水力直径”参数值一致。
速度是以横截面的面积为基础的,其中:
7be64a319d1179b14fb0b3e2a0a842ca.png

所计算的压降值与在 Revit 中的风管属性中找到的值一致。