找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

Revit MEP2019关于矩形风管的压降计算

[复制链接]

2382

主题

2474

帖子

8594

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
8594
1840 admin 发表于 2019-1-11 14:35:41
构件坞
下面的示例演示 Revit 如何计算 36” x 24" 矩形风管的 100 ft 分段的压降,该风管传输的风量为 12,000 CFM。

  • 空气密度 = 0.0751 lbs/cu ft
  • 空气动态粘度 = 0.01805 cP(处于 66°F 的标准大气)
  • 粗糙度 = 0.0003'(按照《2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals》一书的第 35.7 页中的定义,为中等平滑度的镀锌钢制风管)
压降按如下方式定义:
328121eb1c0961077d5a3ab00fa46be9.png

该值与风管属性中的“水力直径”参数值一致。
速度是以横截面的面积为基础的,其中:
7be64a319d1179b14fb0b3e2a0a842ca.png

所计算的压降值与在 Revit 中的风管属性中找到的值一致。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表